楼主  发表于: 2010-05-29 21:13
指令set  m0,使得M0置1,常开触点闭合,那M0的常闭触点如何工作?




如果X0接通后,Y0是否还有输出?
[ 此帖被posha1234在2010-05-30 18:51重新编辑 ]
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-01 20:27
当PLC上电后,XO接通以后,Y0就不会工作的。即使后面你松开XO,M0被置位(置位相当于我们平时说的自锁的原理是差不多的)。如果你要使M0复位。那么你要用一个复位指令(RST)  比如:LD  X0   OUT     RST MO
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
2楼  发表于: 2010-10-01 20:29
M0 被复位后。Y0才能得电输出。因为。MO的常开变常闭