SET指令的疑惑
上一主题
下一主题
posha1234
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看posha1234的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-29 21:13
全看
|
小
中
大
指令set m0,使得M0置1,常开触点闭合,那M0的常闭触点如何工作?
如果X0接通后,Y0是否还有输出?
[ 此帖被posha1234在2010-05-30 18:51重新编辑 ]
分享
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
559 个
工控威望:
638 点
下载积分:
1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间:
2009-04-16
最后登录:
2017-10-25
查看zhidaoshenmo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-01 20:27
全看
|
小
中
大
当PLC上电后,XO接通以后,Y0就不会工作的。即使后面你松开XO,M0被置位(置位相当于我们平时说的自锁的原理是差不多的)。如果你要使M0复位。那么你要用一个复位指令(RST) 比如:LD X0 OUT RST MO
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
分享
发表于: 2010-10-01 20:29
全看
|
小
中
大
M0 被复位后。Y0才能得电输出。因为。MO的常开变常闭
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323