• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
rawfish
没有个性就是我的个性!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 229 点
下载积分: 6173 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2008-12-17
最后登录: 2023-06-24
查看rawfish的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-26 12:45
最近单位有台三项潜水泵烧了,
可没有相同的备用泵,
找了台单项泵临时替代,
经过三项热继只有一项,
零线直接,
三项热继电流也符合单项泵的电流,
这样热继是否能起保护作用?
谢谢!

有个类似问题,
比如,三项空开,只接一项,它是否起保护呢!
[ 此帖被rawfish在2010-05-27 10:26重新编辑 ]
xiedingkai
朋友才是真正的财富
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 119 点
下载积分: 580 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-26 13:21
将该条电线通过三组热继的触点就能起保护作用。
[ 此帖被xiedingkai在2010-05-26 13:32重新编辑 ]
附件: D__AutoCAD Lesson_.rar (3 K) 下载次数:24
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
rawfish
没有个性就是我的个性!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 229 点
下载积分: 6173 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2008-12-17
最后登录: 2023-06-24
查看rawfish的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-26 13:50
引用
引用第1楼xiedingkai于2010-05-26 13:21发表的  :
将该条电线通过三组热继的触点就能起保护作用。

谢谢!
如果只接一项意味着不能保护了?
麦兜
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2012-07-12
查看麦兜的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-26 17:36
你把单相电泵接好后开机!!把热继的电流整定值慢慢往小调!!!当泵突然停下时说明电流刚好!此时只要把热继的电流整定值往大调一点点让泵运转就行!!!
yuehuasheji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2007-11-09
最后登录: 2024-02-21
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-26 17:43
首先把电流调到合适的位置,在把单项的线串在三项热继的三组触头上就可以,这样三项热继测得的电流就会通过三项热继的三个触头
superandy
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 265 个
工控威望: 3113 点
下载积分: 26355 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2010-01-19
最后登录: 2024-11-04
查看superandy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-26 18:40
單相電机OK,如果是三相電机就至少要接兩相.
tanghanshui
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-26 19:33
单相电机功率多少    三相继电器额定电流多大
dbguanxu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dbguanxu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-26 21:30
三相热保护继电器有不少品牌的只有A、C相有保护功能,B相是直连的,请注意一下!
rawfish
没有个性就是我的个性!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 229 点
下载积分: 6173 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2008-12-17
最后登录: 2023-06-24
查看rawfish的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-27 10:21
引用
引用第7楼dbguanxu于2010-05-26 21:30发表的  :
三相热保护继电器有不少品牌的只有A、C相有保护功能,B相是直连的,请注意一下!

我从未特别注意这个,
在我以为所有的热继都是三项都有保护!
能列举一两个品牌的热继及型号吗?
有时间我得去认真学习下!
谢谢!
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-05-27 11:13
看到过只有两相的。
三相热继电器用于单相的话,应当可以如楼上各位所说,三组全接上使用。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
szz987
孤家寡人
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 972 个
工控威望: 1502 点
下载积分: 69074 分
在线时间: 457(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2024-11-27
查看szz987的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-05-27 12:06
只能临时使用!三相用的在单相设备上,保护动作时间不灵敏!!尽量早点更换!!
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-24
查看slik的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-05-27 12:23
原理上来讲应该是可以用的,只不过不是刻度上对应的整定值,整定值要往小调,具体多少你要自己试,我个人觉得会相差比较大,但你也可以用楼上说的把三个主触点窜起来使用。。。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go