最近单位有台三项潜水泵烧了,
可没有相同的备用泵,
找了台单项泵临时替代,
经过三项热继只有一项,
零线直接,
三项热继电流也符合单项泵的电流,
这样热继是否能起保护作用?
谢谢!

有个类似问题,
比如,三项空开,只接一项,它是否起保护呢!
[ 此帖被rawfish在2010-05-27 10:26重新编辑 ]
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-24
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-27 12:23
原理上来讲应该是可以用的,只不过不是刻度上对应的整定值,整定值要往小调,具体多少你要自己试,我个人觉得会相差比较大,但你也可以用楼上说的把三个主触点窜起来使用。。。。。