用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器与其他器件共存的干扰解除
上一主题
下一主题
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
4 篇
发帖数量:
1504 个
工控威望:
5491 点
下载积分:
24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间:
2007-01-22
最后登录:
2024-06-09
查看wsir123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-04-24 16:45
只看楼主
|
小
中
大
厂里新进了一个设备,变频器不开,机器就正常,变频器一打开,那机器就不正常了。厂家来的调试的搞了很久没办法处理好。
因为是个小机器,我看了以后,直观感觉是干扰,他机器的控制板是通过变压器供电,基本没作抗干扰处理,没办法,只好从消除变频器干扰这边处理。
采取措施:
1。电源进线尽可能远离它设备的电源进线,加装电源进线地。
2。电机出线用屏蔽线,良好接地。尽可能远离其控制部分。
经过以上措施处理,测试运行ok!整个处理时间不到一小时。
其实这些都是常识了,那厂家调试的竟折腾了两天。
保持每天一点小进步足矣。。。
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8222 个
工控威望:
10351 点
下载积分:
21049 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-22
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-24 16:59
只看该作者
|
小
中
大
国内小设备生产商的通病,国外设备从来没出现过类似问题。即使国内的一些知道干扰原因,也因为压缩成本问题,做的不算好。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器与其他器件共存的干扰解除
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问