厂里新进了一个设备,变频器不开,机器就正常,变频器一打开,那机器就不正常了。厂家来的调试的搞了很久没办法处理好。
因为是个小机器,我看了以后,直观感觉是干扰,他机器的控制板是通过变压器供电,基本没作抗干扰处理,没办法,只好从消除变频器干扰这边处理。
采取措施:
1。电源进线尽可能远离它设备的电源进线,加装电源进线地。
2。电机出线用屏蔽线,良好接地。尽可能远离其控制部分。
经过以上措施处理,测试运行ok!整个处理时间不到一小时。
其实这些都是常识了,那厂家调试的竟折腾了两天。