我现在用FX2N-4AD-PT温度模块。现在的测量值和炉内的温度相差好多。不知是何缘故。还没有怎么用PT100传感器都坏了3条了,而且他的感温效果差,好久才变化一度。望大侠指教!是哪的问题呀?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
jackie6184
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 6518 点
下载积分: 18534 分
在线时间: 310(小时)
注册时间: 2008-06-03
最后登录: 2025-04-15
查看jackie6184的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-29 16:24
FX2N-4AD-PT這個模塊測量的溫度範圍是-100度至+600度
PT type 的感溫線,最高耐溫為600度c,如果你要測量的溫度超過600度,當然會壞掉.
jackie6184
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 6518 点
下载积分: 18534 分
在线时间: 310(小时)
注册时间: 2008-06-03
最后登录: 2025-04-15
查看jackie6184的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-29 16:50
還有感溫線太短要延長的話,要用補償導線才可以,不然溫度也會不準