我现在用FX2N-4AD-PT温度模块。现在的测量值和炉内的温度相差好多。不知是何缘故。还没有怎么用PT100传感器都坏了3条了,而且他的感温效果差,好久才变化一度。望大侠指教!是哪的问题呀?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-04-12
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-30 08:01
一般热电阻不用补偿导线,热电偶才用的啊。