今天碰上这样一个问题:
    公司原来使用DT862-4三相四线有功电能表,参考电压:3×220/380,电流规格Ib(A)为3×1.5(6)A,采用电流互感器30/5。电机总功率为30KW,电流约为60A,如果穿过互感器的线为1匝,会出现问题吗?
    我的理解为:电流互感器30/5,即30A的电流经过电流互感器,则经过电能表的电流为5A,如果匝数为1,当电流超过30A,则二次侧的电流也会相应增大,如一次侧为60A,则二次侧为10A,此时如果不改变匝数,会损坏仪表。另外电能表的电流规格Ib值最大为6A,电能表也会损坏。不知理解是否有错?
   请大家多多指教!
一笑而过
waxiao88
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 289 点
下载积分: 549 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2008-05-11
最后登录: 2024-12-23
查看waxiao88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-27 19:45
你应选项100:5的.或者说150:5的互感器.抄表时*20或是30.