今天碰上这样一个问题:
    公司原来使用DT862-4三相四线有功电能表,参考电压:3×220/380,电流规格Ib(A)为3×1.5(6)A,采用电流互感器30/5。电机总功率为30KW,电流约为60A,如果穿过互感器的线为1匝,会出现问题吗?
    我的理解为:电流互感器30/5,即30A的电流经过电流互感器,则经过电能表的电流为5A,如果匝数为1,当电流超过30A,则二次侧的电流也会相应增大,如一次侧为60A,则二次侧为10A,此时如果不改变匝数,会损坏仪表。另外电能表的电流规格Ib值最大为6A,电能表也会损坏。不知理解是否有错?
   请大家多多指教!
一笑而过
taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-27 20:04
若不明白原理,还是按说明书做,建议:1、电机电流为功率的2倍左右,选互感器时大些为佳。在这里选100比5,但匝数可能多些。2、线过互感器时,注意走向,以防多绕1圈。3、电表输入使用电流在2-4A最好。