我在上贴中列出了问题,各位论坛朋友献计献策,大部分人都建议在线圈两端反并联二极管能解决问题
于是我按照此法去做,结果却出人意料
百般不得其解,于是改为在
指示灯回路中串联二极管
,问题得以解决
为什么
线圈两端反并联二极管
不行呢?
分享
dxd042
dwy0206
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
120 点
下载积分:
575 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2009-11-25
最后登录:
2024-08-07
查看dxd042的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-11-28 16:51
全看
|
小
中
大
图片:
串联一个二极管时,二极管的电阻加上指示灯的电阻足以在瞬间使线圈与电磁阀产生的感应电消耗掉,从而不至于出现再次继电器线圈再次吸合的现象。
如果在线圈上反接二极管,此时,二极管与指示灯对感应电势进行分流,而我们知道二极管的正向电阻有几千欧姆,而指示灯的电阻只有几十欧姆,这样就造成,二极管起不到主要的续流作用,指示灯中通过了大部分的电流,使得时间继电器线圈尝试再吸合。
楼主可以用万用表量一下二极管与指示灯的电阻。
分享
dxd042
dwy0206
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
120 点
下载积分:
575 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2009-11-25
最后登录:
2024-08-07
查看dxd042的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-11-30 19:08
全看
|
小
中
大
图片:
反并联二极管应该这样连接,楼主可以这样试试,有没有以前的现象。