  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
guogang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 171 点
下载积分: 791 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2009-10-08
最后登录: 2024-09-21
查看guogang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-06 13:29
           互感器与电流表的配套。一个电流比(200/5A) 一次电流200A,一次卷绕匝数1的互感器,穿一匝主线。接到(100A)的电流表上。电机是18.5KW。正常运行下电流表的电流指示是多少A左右。请那位大哥帮帮忙指教小弟!谢谢各位!!
夏欢
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看夏欢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-06 14:39
18500/380=49
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-06 14:41
要选择电流表也是200/5的倍率就可以了.100A的电流表用在18.5KW的马达上估计有点小,开机的时候表针会超出表的量程,长时间下去会影响表的精度.
yyy313
大树
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-10-19
最后登录: 2013-03-12
查看yyy313的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-06 14:42
18.5A
夏欢
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看夏欢的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-11-06 14:45
P=1.732U线IXIAN
夏欢
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看夏欢的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-06 14:46
P=UI1.732COSX
黄猛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2019-12-06
查看黄猛的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-06 15:05
运行时为0.9-1A左右,起动时为4-5A左右。
xiaobai
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 92 点
下载积分: 465 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2009-10-22
最后登录: 2017-08-23
查看xiaobai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-06 15:24
电机正常运行的电流约等于电机的两倍,及37A。电流比(200/5A) 一次电流200A,互感器感应电流即5A.。200/5=37/i             互感器感应电流约等于1   。电流表上应该还有个比值,自己算了
hhz8250
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 329 点
下载积分: 1150 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2007-07-05
最后登录: 2024-10-23
查看hhz8250的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-06 16:16
电流约为37安培!缺少参数,所以自己算!
yjq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 257 点
下载积分: 2445 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2023-10-29
查看yjq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-06 20:54
正常运行时电流表指示约为18.5A,
ogden
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 737 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-08-31
最后登录: 2022-08-10
查看ogden的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-11-06 23:16
互感器配合电流表的比例围太大(40:1),如果是指针式电流表,电流表基本没指示值,因为按推算只有1.225A左右。
青争
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看青争的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-11-07 22:37
2楼是正解,选 200/5的电流表就可以了,显示值就是实际值
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go