guogang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 171 点
下载积分: 791 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2009-10-08
最后登录: 2024-09-21
查看guogang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-06 13:29
           互感器与电流表的配套。一个电流比(200/5A) 一次电流200A,一次卷绕匝数1的互感器,穿一匝主线。接到(100A)的电流表上。电机是18.5KW。正常运行下电流表的电流指示是多少A左右。请那位大哥帮帮忙指教小弟!谢谢各位!!
xiaobai
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 92 点
下载积分: 465 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2009-10-22
最后登录: 2017-08-23
查看xiaobai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-06 15:24
电机正常运行的电流约等于电机的两倍,及37A。电流比(200/5A) 一次电流200A,互感器感应电流即5A.。200/5=37/i             互感器感应电流约等于1   。电流表上应该还有个比值,自己算了