楼主  发表于: 2009-10-26 22:10
请教各位,请问FX0N、FX1N、FX2N的下载线能否与FX3U下载线通用?有人说有用,又有人说没用,我用这条线就没有用,总是报通信错误,软件是用GX Developer8.52E,但如果用FXGP_WIN-C软件,用FX2N下载线就能读到2千多步,这个程序共有6千多步,其它的步就读不出来了。但用GX Developer8.52E,总是报通信错误(PLC处于复位状态--其实当时PLC什么错也没有,也无报警;USB电缆没有连接好--其实电缆已经接好,并且我在FX2N PLC上写程序用得好好的;),端口设置也改了,没用。请问是不是有FX3U的下载线?
[ 此帖被wen_xianjun在2009-10-30 12:24重新编辑 ]
cai.6512
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 358 个
工控威望: 3223 点
下载积分: 8474 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2023-08-16
查看cai.6512的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-27 20:37
FX3U要用版本是852的编程软件,FX2N的下载线与FX3U下载线是通用的