楼主  发表于: 2009-09-25 11:07
图片:
图片:
本人是三菱PLC初学者,在本站下载了“GX Developer Version 7”和“GX Simulator6-C”中文版仿真软件来辅助学习。

在用它来仿真步控制指令的时候,出现了以下情况,不知怎么处理!

希望各位大虾能帮帮我!!



寻觅gg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看寻觅gg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-25 11:10
如上图所示:


图2 的语句明明是正确的,但图1梯形图所示就不正确了,程序检查的错误提示为:STL指令中有MC,MCR。
寻觅gg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看寻觅gg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-25 11:35

不是这个原因啊!!
下面是我刚刚写的一个控制指令,还是出现这样的指令。


语句指令图:


梯形图 :



还是这个现象。

不知什么原因!!
请各位大侠帮帮忙!!!
寻觅gg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看寻觅gg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-25 12:53
谢谢各位了!!!