引用引用第2楼阿少杰于2009-09-07 19:54发表的 :松下的PLC要接指拨开关需占用一个字节的地址,即16位。比如拨码开关一般有五点(COM,1,2,4,8)/ 只需将COM点接上负电压,PLC COM口接正电压, 然后拨码开关的点1接X0。点2接X1。点4接X2。点8接X3。以此类推。就可以了
引用引用第3楼pihailin于2009-09-07 21:25发表的 :谢谢 那么四位的 8 4 2 1 接X0 X1 X2 X3 个 十 百 千 接 Y0 Y1 Y2 Y3 对吗?FPO 好像没这个功能吧?
引用引用第4楼yuyangcr于2009-09-09 15:57发表的 :跟输出有什么关系呀 8421接 X3 2 1 0 直接用WX0读取 用H000F与屏蔽送到任意DT即可 用得着那么罗嗦么?
引用引用第5楼pihailin于2009-09-10 20:51发表的 :四位的拨码开关都有20个接线端子 比如三菱PLC接线方法 COM 8 4 2 1 接X0 X1 X2 X3 . 个位 十位 百位 千位 接Y0 Y1 Y2 Y3 松下FP0PLC 不用输出点 那要用多少个输入点啊?四位的拨码开关4组8421 共20个点哦?