松下PLC编程手册没说明硬件怎样接线 有知道的朋友帮帮忙  谢谢
阿少杰
石头
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 557 点
下载积分: 474 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2006-10-05
最后登录: 2018-06-14
查看阿少杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-07 19:54
松下的PLC要接指拨开关需占用一个字节的地址,即16位。比如拨码开关一般有五点(COM,1,2,4,8)/    只需将COM点接上负电压,PLC COM口接正电压,  然后拨码开关的点1接X0。点2接X1。点4接X2。点8接X3。以此类推。就可以了