因为我平时很少接触大功率的设备,所以对大功率选择线径、选择交流接触器,空气开关熔断器等,还请有经验的师傅予以解答,谢谢!
jingqianshan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jingqianshan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-07 17:42
一般1平方吃3-4个电流,线短可以适当放小点没事。以下仅供参考
0.75KW      1.5
1.5KW         2.5
2.2KW         2.5
3.7KW         2.5
4.0KW         2.5
5.5KW         4.0
7.5KW         4.0
11KW          6.0
15KW          10
18.5KW       16
22KW           16
30KW            25
37KW           25
45KW            35
55KW             35
75KW             50
90KW             70
110KW           70
132KW           95
160KW          120
200KW          150
220KW          185
250KW           240
280KW           240
315KW           300
355KW           300
400KW           400
如有不对还请指教,仅供参考