用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
to指令求教
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
jyqwkhhso
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jyqwkhhso的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-20 16:26
只看楼主
|
小
中
大
本人是新手。看不懂老师给的一份程序 望牛人赐教:
MOV D40 K4M100
TO K0 K16 K2M100 K1
TO K0 K17 H4 K1
TO K0 K16 K1M108 K1
TO K0 K17 H2 K1
TO K0 K17 H0 K1
不明白为什么 K16 K17出现这么多次。(D40是进行PID 运算后得到的量,是数字量吧?呵呵 新手)
想询问下 这样进行下 是什么意思?
我在网上找了老半天也没找到相关的资料。
希望牛人帮帮忙,在线等
分享
jyqwkhhso
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jyqwkhhso的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-20 16:27
只看该作者
|
小
中
大
忘了说明了 是三菱FX2N系列的PLC
分享
ljc2008
一学到老
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
406 个
工控威望:
562 点
下载积分:
499 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2008-10-04
最后登录:
2024-03-04
查看ljc2008的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-20 20:32
只看该作者
|
小
中
大
如果D40是pid输出量,那下面好to是D/A输出模块,你用的什么模块?オ能知道含义
分享
九颗星星
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看九颗星星的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-08-22 10:56
只看该作者
|
小
中
大
MOV D40 K4M100 将D40的数据保存到M100~M115中,K4表示16位数据
TO K0 K16 K2M100 K1 将M100,M101的数据传送到基本单元右边第一个模块的16#BFM(模块参数)
TO K0 K17 H4 K1 原理同上,都是模块参数设置
TO K0 K16 K1M108 K1
TO K0 K17 H2 K1
TO K0 K17 H0 K1
分享
wzytxy
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看wzytxy的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2009-08-22 21:00
只看该作者
|
小
中
大
同意三楼的说法
分享
龙王345
天天向上
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
251 点
下载积分:
3311 分
在线时间: 294(小时)
注册时间:
2009-04-02
最后登录:
2024-04-04
查看龙王345的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2009-08-23 09:05
只看该作者
|
小
中
大
K4表示16位数据,K2M100中的K2表示什么
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
159043 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-25
查看sjm213的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2009-08-23 09:34
只看该作者
|
小
中
大
1. 去查看《FX系列特殊功能模块手册》;
2. 这应该是2DA的控制程序;
3. K2M100是指M100~M107这8位数据。
该段程序即是将D40中数字量转换为模拟量通过2DA的1通道输出。
分享
湘婉
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看湘婉的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2009-08-23 20:28
只看该作者
|
小
中
大
我也是这个问题,有点模糊,能解释清楚点吗
分享
dryad8
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dryad8的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2009-08-24 15:00
只看该作者
|
小
中
大
K2应该是4位数据,K2M100是指M100-M103
分享
zhenzai7
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhenzai7的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2009-08-26 09:56
只看该作者
|
小
中
大
K2M100是指M100~M107
分享
shanbendiao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
250 点
下载积分:
688 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2009-08-09
最后登录:
2016-03-07
查看shanbendiao的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2009-08-27 15:17
只看该作者
|
小
中
大
分很多模块的吧。。我也刚看了视频。。有温度模块。压力模块。。什么模块的。。不同的模块里面的表示的都不 同吧
分享
416182339
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
220 点
下载积分:
467 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2009-05-27
最后登录:
2019-06-26
查看416182339的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2009-09-06 22:30
只看该作者
|
小
中
大
看特殊模块手册,上面都有
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
to指令求教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问