楼主  发表于: 2009-08-10 13:14
图片:
图片:
图片:
最近修了个燃烧机,其中一个控制器坏了,想用PLC给改造成本有些高了,用继电器地方有些不合适,用单片机不是太熟悉,因此请高手们看看用什么改造比较经济理合理

工作过程:电源经燃气压力开关接通控制器,风机在风压力 开关常闭通的情况下开始运行,运行后 常闭断开,常开接通,为以后点火和打开电磁阀做控制源,风机运行20S后,风压检测正常的情况下,即风压开关常开接通后点火变压器开始点火15S,电磁阀在点火10S后开始打开,正常后燃烧机开始燃烧,如在2S内离子感应器检测不到燃烧机燃烧的信号《离子感应检测到一个负压》将关断电磁阀停止供气,风机继续运行15S关断并全部自保,延时5S按复位后机器从新运行,

请问应该如何选型,如果简单的话看那位师傅有时间给做个例程,好让我从这里开始进入单片机的世界
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-10 15:53
我想这个只能用单片机的,PLC还不好用,因为成本实在是太高,貌似这个设备体积也不是很大。最好用单片机,用微电控制应该成本会很低,这个不会做没关系,请个人帮帮忙,再或者让别人做,也花不了多少钱的,本人建议不用PLC控制。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 山河今仍在,壮志在何方?
    langman
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 576 个
    工控威望: 606 点
    下载积分: 1500 分
    在线时间: 227(小时)
    注册时间: 2008-06-23
    最后登录: 2021-04-09
    查看langman的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-10 16:06
    用国产PLC也就600-700一个(点数8个),看你能不能承受。
    用单片机成本100以内,不过没有专业基础搞单片机,花时间较长。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70397 分
    在线时间: 1603(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-10 16:07
    燃烧控制器最好还是用原来的,向设备供应商提出购买配件.不要自己改装.考虑的是安全问题.如果确认自己有把握,可以试着改制.但前提是必须保证安全可靠的.对于会PLC控制的人.控制器工作原理是不难.但是本人建议还是使用原配器件为好.
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    河南张先生
    努力做事,诚信做人
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 673 个
    工控威望: 955 点
    下载积分: 3187 分
    在线时间: 876(小时)
    注册时间: 2009-04-25
    最后登录: 2024-10-28
    查看河南张先生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-10 16:22

    引用
    引用第3楼wwcwwc于2009-08-10 16:07发表的 :
    燃烧控制器最好还是用原来的,向设备供应商提出购买配件.不要自己改装.考虑的是安全问题.如果确认自己有把握,可以试着改制.但前提是必须保证安全可靠的.对于会PLC控制的人.控制器工作原理是不难.但是本人建议还是使用原配器件为好.
     
          鬼子的配件黑的很,要1000-1500不等,不要说用户显贵,连我也感觉不值,在说咱人民币不能都让鬼子给黑过去不是,安全问题只要把离子检测做好应该是没有问题,原来燃油的加一个时间继电器就能解决问题,现在是天然气,所以要改装的合理些,本来模拟的也可以做,用四比较器339,可现在有这个机会想学习一下单片机,忘高手给与指点,做个例程在结合指令学习一下,我的考虑使用PIC类型单片机,用在工业控制要考虑抗干扰
    [ 此帖被sjm213在2009-08-11 08:42重新编辑 ]
    yinch
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看yinch的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-10 17:15
    14点PLC约500--600元应该可以/可靠性高
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    九颗星星
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看九颗星星的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-10 17:41
    安全第一,我也接触过柴油锅炉,样子很像楼主说的,还是用厂家的控制器好点,你要学单片机可以在其它领域学习,没必要来改这个,
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    河南张先生
    努力做事,诚信做人
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 673 个
    工控威望: 955 点
    下载积分: 3187 分
    在线时间: 876(小时)
    注册时间: 2009-04-25
    最后登录: 2024-10-28
    查看河南张先生的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-10 20:36

         如果单片机不能直接检测的话可以在检测端加一个电压比较器,,让比较器的输出端变为高低电平,可参考如下电路::
           燃气热水器是常用的小家电。各种品牌的控制电路大同小异,现以附图的“光辉牌”燃气热水器电路进行剖析,以供读者参考。LM339是一种电源电压适应范围宽的四电压比较器。优点是两个输入端电压差大于10mv,就能使输出端电压翻转,因此该IC大量使用在燃气热水器控制电路中。电路中的比较器A1为控制产生高压点火用;A2、A3为启动电磁阀用。图中的电磁阀线圈L由两线圈串接组成。A、B之间用中0.1mm漆包线绕约4000~6000匝,B、C之间用中0.23mm漆包线绕约150-200匝。要让电磁阀开启,两部分线圈中必须同时都有电流通过;一旦启动后,其维持电流很小。当开启热水器出水阀门后,足够的水压就可使图中水压联动开关K接通,此时A1的同相输入端(11脚)因C3初始充电,其电压低于⑩脚。此时输出端(13)脚处于低电位,振荡管Q1振荡,产生高压打火。由于D3的钳位作用,A3的正相输入端⑤脚为低电位,输出端②脚也为低电位,Q3正偏导通,电磁阀线圈L中有电流通过产生吸力,但不能开启电磁阀;同时A2的同相输入端⑦脚因C2充电初始时处于低电位,因此输出端①脚为低电位,为Q2提供正偏,使Q2导通。电磁阀B、C线圈中有较大的电流.这两部分线圈产生的吸力叠加,电磁阀才能开启。一旦点火成功后,熄火保护探针因高温产生离子电流(此时打火已停止.A1输出端已为高电位,D3无钳位),因此A3的同相输入端⑤脚仍为低电位,为Q3继续导通提供保证。经过约5-6秒的高压打火时间后,c3已充足电,A1的输出端(13)脚转变为高电位,振荡打火停止,启动指示LED也熄灭。当C2充足电,A2正相输入端(7)脚为高电位时,输出端(1)脚转变为高电位,Q2截止,电磁阀线圈中只有Q3提供的;小电流来维持开启。使用过程中,若出现熄火,离子电流消失,A3的正相输入端⑤脚转变为高电位,输出端②脚为高电位,Q3截止,将电磁阀关闭,燃烧室中不会充满燃气.
    a888888
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 434 个
    工控威望: 477 点
    下载积分: 4346 分
    在线时间: 221(小时)
    注册时间: 2007-12-03
    最后登录: 2014-08-17
    查看a888888的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-10 21:09
    老兄就这个东东你就想改了啊!你不必了这东东我们厂里就用十多台了!那控制器去买一个就不是200多元吗?你要几多我帮你搞定!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    huxupin
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 711 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 7793 分
    在线时间: 248(小时)
    注册时间: 2009-03-22
    最后登录: 2023-10-31
    查看huxupin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-10 22:12
    我还要学习一下啊
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2009-07-04
    最后登录: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-11 08:33
    继电加电子线路可以完成!我厂也用这个!不过一直都是更换控制器!没改线路!
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70397 分
    在线时间: 1603(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-11 10:28
    回7楼问题:看了电路图,相信你可以自己搞一套出来.Q2;Q3负载完全可以变通用燃气专用电磁阀线圈替代.只是3V的电磁阀线圈电压有点难找.但对于搞工控的人这点不能算问题,用小型继电器转一下即可.
    • «