河南张先生
努力做事,诚信做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 955 点
下载积分: 3187 分
在线时间: 876(小时)
注册时间: 2009-04-25
最后登录: 2024-10-28
查看河南张先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-10 13:14
图片:
图片:
图片:
最近修了个燃烧机,其中一个控制器坏了,想用PLC给改造成本有些高了,用继电器地方有些不合适,用单片机不是太熟悉,因此请高手们看看用什么改造比较经济理合理

工作过程:电源经燃气压力开关接通控制器,风机在风压力 开关常闭通的情况下开始运行,运行后 常闭断开,常开接通,为以后点火和打开电磁阀做控制源,风机运行20S后,风压检测正常的情况下,即风压开关常开接通后点火变压器开始点火15S,电磁阀在点火10S后开始打开,正常后燃烧机开始燃烧,如在2S内离子感应器检测不到燃烧机燃烧的信号《离子感应检测到一个负压》将关断电磁阀停止供气,风机继续运行15S关断并全部自保,延时5S按复位后机器从新运行,

请问应该如何选型,如果简单的话看那位师傅有时间给做个例程,好让我从这里开始进入单片机的世界
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-10 16:07
燃烧控制器最好还是用原来的,向设备供应商提出购买配件.不要自己改装.考虑的是安全问题.如果确认自己有把握,可以试着改制.但前提是必须保证安全可靠的.对于会PLC控制的人.控制器工作原理是不难.但是本人建议还是使用原配器件为好.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 70397 分
    在线时间: 1603(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-11 10:28
    回7楼问题:看了电路图,相信你可以自己搞一套出来.Q2;Q3负载完全可以变通用燃气专用电磁阀线圈替代.只是3V的电磁阀线圈电压有点难找.但对于搞工控的人这点不能算问题,用小型继电器转一下即可.