84楼  发表于: 2009-10-14 22:28
引用
引用第4楼hxl202319于2009-07-28 22:20发表的  :
这个确实是不正确的做法,三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。或许人家有另外的考虑,我就看不懂了。

不对。在两相时零线电流是大于相线的。当三相时又是小于最大相线的,三相平衡时零线为0
ygwpxq
ygwpxq
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 950 个
工控威望: 771 点
下载积分: 153576 分
在线时间: 569(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2021-07-31
查看ygwpxq的 主题 / 回贴
85楼  发表于: 2009-10-15 16:31
是因为电工行业,老板认为不如普工创造的价值所至,深圳有许多工厂给电工工资不如普工,同样有许多人干!
ldy8397
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 484 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2009-10-13
最后登录: 2018-02-26
查看ldy8397的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2009-10-15 21:16
可能是没有150mm2线了或他是三脚毛电工,零线上电流始终是不可能大于相线的,这是做为电工基本常识。
zzydegong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 203 点
下载积分: 686 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2008-06-02
最后登录: 2013-04-10
查看zzydegong的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2009-10-15 21:28
引用
引用第81楼aabbcc296于2009-10-13 17:58发表的  :
零线电流是不会超过相线的.我想设计着的初衷是是这样的:鉴于民用电零线的重要性.零线小于相线理论是行的,但在实际生活中,零线因线细,接头过热,不抗拉,接触不好,断线常有.当短路时,断路器设置再大,先烧坏的就是零线.我见过3次,电SHI\灯\电扇很多家用电器都烧了.我的TV也烧了.
零线大于相线可靠性要高!

同意81楼的意见。
在三相四线制供电线路中,对N线的可靠性要求比相线的可靠性要高,因为N线一旦断线,由于三相负载不平衡,中性点的电压将偏移,其中负荷重的那相电压将超过额定电压,造成电器的绝缘损坏而引发事故,而负荷轻的那相电压降低而低于额定电压,造成负载电流过大而引发事故:假如相线断了,理论上中性点的电压为0,因而不会引起其他两相电压漂移,这样的后果是一相的用户停电,而另外两相用户无影响。
dugjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 303(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-12-12
查看dugjj的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2009-10-17 10:32
这个问题只有麻烦搂主问一下设计施工人员才是正解
ogden
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 737 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-08-31
最后登录: 2022-08-10
查看ogden的 主题 / 回贴
89楼  发表于: 2009-10-17 22:43
讨论这么多,大家不如用实际行动做下试验:
1.用3个功率不相同的220V灯泡用Y形接法,用3相380V供电,Y点不接零线;
2.用3个功率相同的炮泡用Y接法,用3相380V供电,Y点不接零线;

大家不妨验证一下,第1种状态,功率小的灯泡会烧毁,想想是什么原因?第2种状态,3个灯泡不会因没零线而烧毁,想想是什么原因?
宿舍一般是220V电器用具,单个宿舍内有Y接法的用电器是非常少数的吧!
more0621
more0621
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 166 点
下载积分: 8778 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2009-07-16
最后登录: 2024-10-30
查看more0621的 主题 / 回贴
90楼  发表于: 2009-10-18 10:43
学习学习
huleiz
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 257 点
下载积分: 290 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2008-02-26
最后登录: 2024-12-20
查看huleiz的 主题 / 回贴
91楼  发表于: 2009-10-18 10:53
错误的作法,当三相相线的电流达到平衡状态时,零线无电流。若三相不平衡,则零线最大电流等同单相相线电流。故零线最大线径等同相线线径。一般取相线的一半即可。
zmphoenix
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zmphoenix的 主题 / 回贴
92楼  发表于: 2009-10-18 11:00
零线上电流始终是不大于相线的,最多时候相等,比如1相上电流为1A,其他两相电流为0,零线的电流就为1A,如果三相的负载绝对均衡,那么零线的电流为0
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 633 分
在线时间: 524(小时)
注册时间: 2008-03-14
最后登录: 2024-12-19
查看xshflove的 主题 / 回贴
93楼  发表于: 2009-10-18 13:10
我从事没有见过零线线径比相线大的。电线3+1的线都是零线要小些。最多是一样大。
kooocooo
师夷长技以治夷,做好自己,支持国产!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 202 点
下载积分: 3077 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2007-10-26
最后登录: 2023-02-26
查看kooocooo的 主题 / 回贴
94楼  发表于: 2009-10-18 14:45
引用
引用第94楼zmphoenix于2009-10-18 11:00发表的  :
零线上电流始终是不大于相线的,最多时候相等,比如1相上电流为1A,其他两相电流为0,零线的电流就为1A,如果三相的负载绝对均衡,那么零线的电流为0

不正确,如:A等于0,B、C都为1 呢?
w654163504
希望能结交爱钻研的朋友 共赢!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 281 点
下载积分: 589 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2009-05-25
最后登录: 2021-05-06
查看w654163504的 主题 / 回贴
95楼  发表于: 2009-10-18 17:17
引用
引用第23楼wxh0734于2009-07-29 21:47发表的  :

如果像这么说,就不会有那么多电气线路起火,而引发的火灾事故了,宿舍里电脑,空调,日光灯,节能灯会产生大量的三次谐波,由于三次谐波为零序谐波,会在中性线(零线)上进行迭加,中性线(零线)上的谐波电流是三相中三次谐波电流的代数和,将会引起中性线(零线)超载的风险(一般中性线(零线)的电流会达到相线的2倍左右)
这就是为什么会选大一点线径,不要以为供电局的那些个设计师,都是吃干饭的

老师傅,稳重点,这里的零线是公共的,而相线是指用户(不是变压器端),