各位大哥,我宿舍的三相四线,相线150mm2,为什么零线却用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新编辑 ]
zzydegong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 203 点
下载积分: 686 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2008-06-02
最后登录: 2013-04-10
查看zzydegong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-15 21:28
引用
引用第81楼aabbcc296于2009-10-13 17:58发表的  :
零线电流是不会超过相线的.我想设计着的初衷是是这样的:鉴于民用电零线的重要性.零线小于相线理论是行的,但在实际生活中,零线因线细,接头过热,不抗拉,接触不好,断线常有.当短路时,断路器设置再大,先烧坏的就是零线.我见过3次,电SHI\灯\电扇很多家用电器都烧了.我的TV也烧了.
零线大于相线可靠性要高!

同意81楼的意见。
在三相四线制供电线路中,对N线的可靠性要求比相线的可靠性要高,因为N线一旦断线,由于三相负载不平衡,中性点的电压将偏移,其中负荷重的那相电压将超过额定电压,造成电器的绝缘损坏而引发事故,而负荷轻的那相电压降低而低于额定电压,造成负载电流过大而引发事故:假如相线断了,理论上中性点的电压为0,因而不会引起其他两相电压漂移,这样的后果是一相的用户停电,而另外两相用户无影响。