我做个简单的延时接通电路,定时器数值用数据寄存器来设置,但做完后用仿真软件仿真时,定时器无动作,好像一直处于接通状态,定时器数值用常数设置,仿真时能清楚看到动作过程,请教高手这是怎麽回事?另外数据寄存器设置数值时要求输入字符串,望高手指点怎麽设置?我用的是三菱GX软件。
[ 此帖被鲁文军在2009-05-13 20:56重新编辑 ]
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-18
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-05-10 14:09
全看
|
小
中
大
因为你用数据寄存器的时候,数据寄存器默认为0,因此定时器认为时间到了。
你可以使用M8002来预置定时器值,或者使用预置软元件的功能去预置。
至于字符串?请你使用仿真的时候选择数值就可以了。