鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 452 点
下载积分: 11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2009-01-31
最后登录: 2024-09-23
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-10 13:38
我做个简单的延时接通电路,定时器数值用数据寄存器来设置,但做完后用仿真软件仿真时,定时器无动作,好像一直处于接通状态,定时器数值用常数设置,仿真时能清楚看到动作过程,请教高手这是怎麽回事?另外数据寄存器设置数值时要求输入字符串,望高手指点怎麽设置?我用的是三菱GX软件。
[ 此帖被鲁文军在2009-05-13 20:56重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-10 14:09
因为你用数据寄存器的时候,数据寄存器默认为0,因此定时器认为时间到了。

你可以使用M8002来预置定时器值,或者使用预置软元件的功能去预置。

至于字符串?请你使用仿真的时候选择数值就可以了。

Regards