关于触点烧坏后,如何处理??:
假设急停按钮的输入点烧坏了(x100,在CC-link模块上的),只能跟换到其他点上(x127)!
需要在在程序中修改,有两处用到了x100,
一处是警报用了常闭点,另外处是[mov  k4x100 D7000]
如果我将x100换成了x127那么另外一处的传送指令该怎么处理呢!?
谢谢了!


对于楼下兄弟的方法最好的是:换掉该CC-LINK 模块,不需要做程序上的修改
对于说使用mov  x100 x127的方法,楼下的兄弟已经试过了.,不可行的!
希望还能有更好的方法!
[ 此帖被时间的味道在2009-05-16 18:37重新编辑 ]
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-25
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-09 17:49
可以利用替换功能
luo76
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1621 点
下载积分: 113013 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-11-26
查看luo76的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-09 18:45
的确是麻烦了点,可用X127去X100并联使用,试试看
时间的味道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 298 点
下载积分: 941 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2008-04-07
最后登录: 2016-11-30
查看时间的味道的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-09 18:57
引用
引用第1楼zyfzxh于2009-05-09 17:49发表的  :
可以利用替换功能

怎么替换呢!?换完后传送指令那边不需要处理了吗!?
wsandlqj
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23068 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-07-11
最后登录: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-09 19:21
直接使用替换功能呀
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-09 19:57
晕那........K4X100一共用到了X100到X107  换的时候要把一整组换掉  麻烦了
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-09 20:02
看错了是X100到X117.
yanghua888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 335 点
下载积分: 2362 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2008-07-15
最后登录: 2024-04-24
查看yanghua888的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-09 20:20
可以试着修复硬件
学习是快乐的.
jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2024-11-01
查看jackal的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-05-09 20:21
另外再写一句  [ MOV X127 X100 ]
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-05-09 20:24
如果直接替换掉是不行的...[mov  k4x100 D7000  是把X100到117  16位传送到D7000..改一个就全部变了
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-05-09 20:35
楼上加上 [ MOV X127 X100 ]  应该可以...补充一下X100就不用改了...试一下
盘龙
学习下先!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 1241 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2009-03-04
最后登录: 2012-07-24
查看盘龙的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-05-09 20:37
要么成组的换掉,即X100~X117换成K4X110或者K4X120,如果点不够用,换X模块啊,甚至可以用其他设备上的X模块交换下啊,其他设备又不一定也会使用K4X100啊,只要注意将X100替换下即可啊
  • «