时间的味道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 298 点
下载积分: 941 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2008-04-07
最后登录: 2016-11-30
查看时间的味道的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-05-09 17:13
关于触点烧坏后,如何处理??:
假设急停按钮的输入点烧坏了(x100,在CC-link模块上的),只能跟换到其他点上(x127)!
需要在在程序中修改,有两处用到了x100,
一处是警报用了常闭点,另外处是[mov  k4x100 D7000]
如果我将x100换成了x127那么另外一处的传送指令该怎么处理呢!?
谢谢了!


对于楼下兄弟的方法最好的是:换掉该CC-LINK 模块,不需要做程序上的修改
对于说使用mov  x100 x127的方法,楼下的兄弟已经试过了.,不可行的!
希望还能有更好的方法!
[ 此帖被时间的味道在2009-05-16 18:37重新编辑 ]
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-05-09 19:57
晕那........K4X100一共用到了X100到X107  换的时候要把一整组换掉  麻烦了
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-09 20:02
看错了是X100到X117.
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-09 20:24
如果直接替换掉是不行的...[mov  k4x100 D7000  是把X100到117  16位传送到D7000..改一个就全部变了
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-09 20:35
楼上加上 [ MOV X127 X100 ]  应该可以...补充一下X100就不用改了...试一下
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-05-09 23:05
接个380V进去那才有意思呢.....整个电源模块都能烧掉然后起火.......2P的开关居然还不跳....
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-11 11:28
今天调试的时候顺便试了一下(MOV X127 X100)...结果发现是错误的....后来查了手册发现传送目标只能是KnY.KnS.T.C.D.V,Z....所以只能改整组输入点
41897703
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 247 点
下载积分: 603 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2009-03-31
最后登录: 2023-03-08
查看41897703的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-05-14 18:03
我就喜欢换....换下来的可以拿来玩...哪怕搞破坏性实验都好...几K大洋对公司来说就是一根毛的问题...还没采购吃的零头多 这年头打工真难...每个月开支少了老板就说你偷懒.....开支多了老板说你私吞...还要精打细算..保持每个月开支的一致.....难啊...真难