楼主  发表于: 2009-02-20 16:23
如图


这是三菱FX系列PLC某个程序的公共程序部分
不知道为什么要把变频器先置位,然后复位啊?
这样做有什么好处吗?

还是这种变频器必须这样做啊?(我估计的,因为不知道变频器是什么型号的)
[ 此帖被plcxx在2009-02-25 09:37重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-20 17:06
要看Y013实际上接的变频器那个端子。

该程序应该是起到设备上电后消除变频器报警的作用。

Y013是变频器的复位端子(RES)的输出信号。

而不是楼主理解的“把变频器先置位,然后复位”。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
    园家人控工
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 1400 分
    在线时间: 75(小时)
    注册时间: 2007-12-30
    最后登录: 2021-03-13
    查看园家人控工的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-02-20 17:24
    有道理,学习了!
    wjhwjl
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看wjhwjl的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-02-20 22:49
    学习了!
    zhangshichao
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看zhangshichao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-02-20 22:56
    同意1楼的
    报警复位的作用
    zhouyang
    我没有选择,但我有追求!
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1189 分
    在线时间: 94(小时)
    注册时间: 2009-02-22
    最后登录: 2015-11-02
    查看zhouyang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-02-23 12:20
    控制变频器的电源吗
    幻想----------设计的灵魂
    3286096
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 349 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 68(小时)
    注册时间: 2007-10-22
    最后登录: 2024-11-19
    查看3286096的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-02-23 14:01
    是个很好的主意,我怎么没有想到呢
    plcxx
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看plcxx的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-02-25 09:36
    有道理,谢了
    zhaokang
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看zhaokang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-05-09 21:56
    不同意1楼的说法,如果是这样的话这段程序有问题
    hszyz
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 315 点
    下载积分: 3804 分
    在线时间: 130(小时)
    注册时间: 2007-09-20
    最后登录: 2021-04-26
    查看hszyz的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-05-15 16:37
    同意1楼的,有道理
    yefengchen
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    注册时间: 2009-05-18
    最后登录: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-05-23 10:51
    引用
    引用第1楼sjm213于2009-02-20 17:06发表的  :
    要看Y013实际上接的变频器那个端子。

    该程序应该是起到设备上电后消除变频器报警的作用。

    Y013是变频器的复位端子(RES)的输出信号。
    .......

    赞成
    cater
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 492 分
    在线时间: 14(小时)
    注册时间: 2009-02-12
    最后登录: 2017-09-30
    查看cater的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-05-23 15:00
    引用
    引用楼主plcxx于2009-02-20 16:23发表的 变频器在程序里的控制 :
    如图
    [attachment=19445]
    这是三菱FX系列PLC某个程序的公共程序部分
    不知道为什么要把变频器先置位,然后复位啊?
    这样做有什么好处吗?
    .......

    应该是先将变频器复位按钮置位,再复位。
    • «