plcxx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看plcxx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-20 16:23
如图


这是三菱FX系列PLC某个程序的公共程序部分
不知道为什么要把变频器先置位,然后复位啊?
这样做有什么好处吗?

还是这种变频器必须这样做啊?(我估计的,因为不知道变频器是什么型号的)
[ 此帖被plcxx在2009-02-25 09:37重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5213 个
工控威望: 7437 点
下载积分: 159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-30
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-20 17:06
要看Y013实际上接的变频器那个端子。

该程序应该是起到设备上电后消除变频器报警的作用。

Y013是变频器的复位端子(RES)的输出信号。

而不是楼主理解的“把变频器先置位,然后复位”。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!