mao358784442
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看mao358784442的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-02-18 23:45
1. 仪表的二线制与四线制

二线制仪表即电源与信号共用两根线一般
四线制仪表电源与信号线分开信号为4~20mA或0~10mA,电源220AC(为多).

2.在热电阻中有两线制、三线制、四线制
两线制没有线路电阻补偿,配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用制造A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。

三线制有线路电阻补偿,可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。作为过程检测元件,其应用最广。9_$p,R#p'D'W-P)D
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至PLC。这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,但成本较高,主要用于高精度的温度检测。

3.西门子的二线制和四线制

二线制是PLC模块提供电源和采集电流信号

四线制仅仅采集电流信号