用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求教干扰的问题,如何解决!
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
zmags
专业解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
474 点
下载积分:
1266 分
在线时间: 165(小时)
注册时间:
2008-03-22
最后登录:
2023-10-30
查看zmags的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-11-24 19:00
只看楼主
|
小
中
大
我最近搞了个系统,里有一个变频是A700-200KW,可该变频一起动,我里面用FX2N的8AD及4AD和输出的4DA的模块的输入输出的模拟量跳动了很大!变频不起动就很稳定,经查是变频的干扰很厉害,可我分开不线及分开接地及加了隔离变压器及变频加了进线电抗器及直流电抗器也解决不了!AD及DA都加了小电容还是不能解决!请问版主有哪些高招解决问题!
分享
周影
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看周影的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-24 19:08
只看该作者
|
小
中
大
最好把变频器放在其他柜子,我以前碰到过结果分开就好了!
分享
xghtj
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xghtj的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-11-25 11:03
只看该作者
|
小
中
大
最好把变频器放在其他柜子,
要么把plc放在其他柜子里面也是可以的!
分享
xghtj
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看xghtj的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-11-25 11:07
只看该作者
|
小
中
大
你这个干扰是空间的电磁辐射,看看能不能加个无敌金钟罩。
分享
wuqiabin
wuqiabin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
224 点
下载积分:
5908 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2008-03-02
最后登录:
2024-06-18
查看wuqiabin的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2008-11-25 18:56
只看该作者
|
小
中
大
将变频器屏闭起来试试
分享
梦飞
一心学习,只为生活。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
294 点
下载积分:
1021 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2008-11-24
最后登录:
2022-10-08
查看梦飞的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2008-11-25 20:56
只看该作者
|
小
中
大
分开。应该没有问题的
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1304 个
工控威望:
1460 点
下载积分:
8001 分
在线时间: 364(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-12-01
查看fjqz00的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2008-11-26 17:09
只看该作者
|
小
中
大
和变频有关的所有控制线,及AD,DA模块都加在电容滤波器试试
用104的电容试看看
分享
plcxx
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看plcxx的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2008-11-27 17:11
只看该作者
|
小
中
大
变频器和PLC都分开装到盒子里
分享
我爱工控
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
264 个
工控威望:
411 点
下载积分:
503 分
在线时间: 324(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-11-28
查看我爱工控的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2009-02-03 14:46
只看该作者
|
小
中
大
变频与PLC分置不同的电柜就问题就解决了
分享
atogood
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
363 个
工控威望:
1909 点
下载积分:
2709 分
在线时间: 206(小时)
注册时间:
2008-04-16
最后登录:
2024-06-19
查看atogood的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2009-02-03 17:12
只看该作者
|
小
中
大
对,分开装一般就可以了.
分享
邹小荷
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看邹小荷的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2009-02-04 19:54
只看该作者
|
小
中
大
变频器和PLC都分开,走线也最好分开,还有就是重新换个AD,DA模块,有时质量不好,抗干扰性也随之降低。
分享
zhangshichao
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zhangshichao的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2009-02-07 17:08
只看该作者
|
小
中
大
200KW的变频太大了,一定要分开放!!!
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
求教干扰的问题,如何解决!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问