专业解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
474 点
下载积分:
1266 分
在线时间: 165(小时)
注册时间:
2008-03-22
最后登录:
2023-10-30
查看zmags的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-11-24 19:00
全看
|
小
中
大
我最近搞了个系统,里有一个变频是A700-200KW,可该变频一起动,我里面用FX2N的8AD及4AD和输出的4DA的模块的输入输出的模拟量跳动了很大!变频不起动就很稳定,经查是变频的干扰很厉害,可我分开不线及分开接地及加了隔离变压器及变频加了进线电抗器及直流电抗器也解决不了!AD及DA都加了小电容还是不能解决!请问版主有哪些高招解决问题!
分享
周影
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看周影的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-24 19:08
全看
|
小
中
大
最好把变频器放在其他柜子,我以前碰到过结果分开就好了!