用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX2N-2DA模拟量怎么写
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1400 个
工控威望:
1504 点
下载积分:
13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-05
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-10-20 19:51
只看楼主
|
小
中
大
急了,三菱FX2N-2DA模块控制变频器转速,用4-20mA电流信号,程序应该怎样的?
三菱FX2N-2DA模块控制变频器转速,用0-10V电压信号,程序应该怎样的?谢谢
[ 此帖被小蜜蜂在2008-10-23 21:01重新编辑 ]
分享
tgbyhnujm
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看tgbyhnujm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-23 09:50
只看该作者
|
小
中
大
用0-10V电压信号
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9663 个
工控威望:
8548 点
下载积分:
16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-15
查看ymmfa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-10-23 10:02
只看该作者
|
小
中
大
特殊模块手册上有比较详细的例子:
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-1936.html
注意模块安装的位置,然后照抄一下程序就行
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1400 个
工控威望:
1504 点
下载积分:
13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-05
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-10-23 11:33
只看该作者
|
小
中
大
不是,我的意思是0-10V和4-20mA画梯型图时的具体的程序区别,模块手册上的好象只是它们的公用部分。我只会用0-10V电压型号设计梯形图,不会用4-20mA电流信号设计梯形图。
分享
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1400 个
工控威望:
1504 点
下载积分:
13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-05
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2008-10-23 21:02
只看该作者
|
小
中
大
没人帮我吗?顶上去!
分享
jianci
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
116 个
工控威望:
197 点
下载积分:
632 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2008-10-25
最后登录:
2024-05-28
查看jianci的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2008-10-27 10:44
只看该作者
|
小
中
大
特殊模块手册上有比较详细的例子
分享
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1400 个
工控威望:
1504 点
下载积分:
13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-05
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2008-10-27 12:05
只看该作者
|
小
中
大
那个只是公共的部分,难道说0-10V和4-20mA是一样的程序吗?
分享
chenyongsong
你是几0后啊?
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
169 点
下载积分:
550 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2008-10-02
最后登录:
2019-01-20
查看chenyongsong的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2008-10-27 19:42
只看该作者
|
小
中
大
要对FX-2DA进行初始化,(出厂设置的是电流),让它输出的是4-20MA电流就行了
变频恒压供水技术交流和服务,有各品牌PLC;触摸屏;伺服系统的编程及PLC通信学习视频教程交流:欢迎咨询.QQ:673950365
分享
chenyongsong
你是几0后啊?
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
169 点
下载积分:
550 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2008-10-02
最后登录:
2019-01-20
查看chenyongsong的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2008-10-27 19:44
只看该作者
|
小
中
大
改正一下,要对FX-2DA进行初始化,(出厂设置的是电压信号),让它输出的是4-20MA电流就行了
发表于: 2008-10-28 08:23
只看该作者
|
小
中
大
如果我要用4-20mA,那具体对FX-2DA进行初始化梯形图程序应该怎么写呢?谢谢啦!
分享
slik
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
908 个
工控威望:
1175 点
下载积分:
5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间:
2008-06-01
最后登录:
2024-11-13
查看slik的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2008-10-28 21:04
只看该作者
|
小
中
大
谢谢。我也学习!
分享
chenyongsong
你是几0后啊?
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
169 点
下载积分:
550 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2008-10-02
最后登录:
2019-01-20
查看chenyongsong的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2008-10-29 10:03
只看该作者
|
小
中
大
FX-2DA是要初始化设置,FX2N-2DA只需要根据接线方式不同来先择是用电压还是电流输出。
变频恒压供水技术交流和服务,有各品牌PLC;触摸屏;伺服系统的编程及PLC通信学习视频教程交流:欢迎咨询.QQ:673950365
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX2N-2DA模拟量怎么写
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问