小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-20 19:51
急了,三菱FX2N-2DA模块控制变频器转速,用4-20mA电流信号,程序应该怎样的?
三菱FX2N-2DA模块控制变频器转速,用0-10V电压信号,程序应该怎样的?谢谢
[ 此帖被小蜜蜂在2008-10-23 21:01重新编辑 ]
chenyongsong
你是几0后啊?
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 169 点
下载积分: 550 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-10-02
最后登录: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-27 19:42
要对FX-2DA进行初始化,(出厂设置的是电流),让它输出的是4-20MA电流就行了
变频恒压供水技术交流和服务,有各品牌PLC;触摸屏;伺服系统的编程及PLC通信学习视频教程交流:欢迎咨询.QQ:673950365
chenyongsong
你是几0后啊?
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 169 点
下载积分: 550 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-10-02
最后登录: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-27 19:44
改正一下,要对FX-2DA进行初始化,(出厂设置的是电压信号),让它输出的是4-20MA电流就行了
3楼  发表于: 2008-10-29 10:03
FX-2DA是要初始化设置,FX2N-2DA只需要根据接线方式不同来先择是用电压还是电流输出。