zlq2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 322 点
下载积分: 5059 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2007-04-25
最后登录: 2024-11-21
查看zlq2000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-09 12:37
PLC输出接点原来是继电器输出可否改成晶体管输出?有一个PLC继电器输出,可否把继电器去掉,采用继电器线圈电压信号去驱晶体管电路?这样的动作响应时间是不是和采用晶体管输出的PLC相同?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(YMMFA) 可以的,我改过
    yytg
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看yytg的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-10-09 21:48
    如果你改造成功,那你就是一等一的高手了!
    段俊
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看段俊的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-10-09 22:27
    兄弟,你试试改来看看,不试过怎么知道呢
    漫步小城
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看漫步小城的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-10-09 23:00
    支持你,试一下出真理!
    liucheng1129
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 215 点
    下载积分: 645 分
    在线时间: 12(小时)
    注册时间: 2006-10-07
    最后登录: 2017-01-16
    查看liucheng1129的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-10-09 23:03
    理论上是可以的。但没有试过。把继电器的控制电压串上适当的电阻后接到三极管的基极上。但这样一来也很麻烦的。搞的不好PLC都不能用了。还不如重新去买一台了。
    奉老三
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看奉老三的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-10-10 10:09
    很麻烦吧
    boy
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 281 点
    下载积分: 4390 分
    在线时间: 112(小时)
    注册时间: 2008-07-28
    最后登录: 2024-10-16
    查看boy的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-10-10 20:39
    可以,你要有一定的电子基础才行。
    jwm
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 1418 点
    下载积分: 73173 分
    在线时间: 432(小时)
    注册时间: 2007-08-06
    最后登录: 2022-07-17
    查看jwm的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-10-10 21:08
    输出频率不是很高的话可以把继电器去掉,接线引出接固态继电器
    buyiwuxi
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 2836 分
    在线时间: 81(小时)
    注册时间: 2008-05-31
    最后登录: 2024-11-16
    查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-10-10 21:33
    支持,顶
    w7861
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 563 点
    下载积分: 1051 分
    在线时间: 296(小时)
    注册时间: 2006-11-27
    最后登录: 2024-11-09
    查看w7861的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-10-10 23:01
    我看过晶体管输出改成继电器输出的
    sonhh
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1857 分
    在线时间: 584(小时)
    注册时间: 2007-05-16
    最后登录: 2024-11-09
    查看sonhh的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-10-10 23:25
    可已,把PLC继电器去掉,因为PLC里面是用晶体管输出去控制继电器的,所以把PLC继电器去掉就变成了晶体管输出。
    心情不错
    级别: 家园常客
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 821 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 7032 分
    在线时间: 1620(小时)
    注册时间: 2007-07-13
    最后登录: 2024-11-18
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-10-11 10:18
    可以改点的 ,  让经销商帮你  免费的