PLC输出接点原来是继电器输出可否改成晶体管输出?有一个PLC继电器输出,可否把继电器去掉,采用继电器线圈电压信号去驱晶体管电路?这样的动作响应时间是不是和采用晶体管输出的PLC相同?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(YMMFA) 可以的,我改过
    sonhh
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 1857 分
    在线时间: 585(小时)
    注册时间: 2007-05-16
    最后登录: 2024-12-14
    查看sonhh的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-10-10 23:25
    可已,把PLC继电器去掉,因为PLC里面是用晶体管输出去控制继电器的,所以把PLC继电器去掉就变成了晶体管输出。