用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
这个程序中,Y0会断开瞬间在接通吗?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
23280508
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
177 点
下载积分:
534 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2008-04-05
最后登录:
2024-10-16
查看23280508的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-09-03 15:59
只看楼主
|
小
中
大
当用步进指令编程时, 第一个状态Y0有输出,当条件满足时,转移到下一个状态,YO,Y1接通,请问转移时,Y0会瞬间断开在接通吗?我用仿真软件的时序图上看时,有一个瞬间的断开,但是很多人说在实际当中不会。例如我拿他来控制两个接触器,条件满足时第一个接触会不会断开瞬间呢?
分享
buyiwuxi
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
494 个
工控威望:
274 点
下载积分:
2836 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2008-05-31
最后登录:
2024-10-22
查看buyiwuxi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-03 19:26
只看该作者
|
小
中
大
第一个状态Y0有输出,可以用set指令,当条件满足时,转移到下一个状态,YO,Y1接通,直到哪个状态要off时rst
分享
yanghua888
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
207 个
工控威望:
335 点
下载积分:
2362 分
在线时间: 126(小时)
注册时间:
2008-07-15
最后登录:
2024-04-24
查看yanghua888的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-09-03 19:34
只看该作者
|
小
中
大
不会,很多程序都是这样编的.
学习是快乐的.
分享
jwm
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
585 个
工控威望:
1418 点
下载积分:
73173 分
在线时间: 432(小时)
注册时间:
2007-08-06
最后登录:
2022-07-17
查看jwm的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2008-09-03 20:44
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第2楼yanghua888于2008-09-03 19:34发表的 :
不会,很多程序都是这样编的.
步进指令是后一状态复位前一状态,所以y0不会出现闪断的情况。
分享
zjp198169
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
255 个
工控威望:
352 点
下载积分:
840 分
在线时间: 153(小时)
注册时间:
2006-10-24
最后登录:
2020-02-24
查看zjp198169的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2008-09-03 20:49
只看该作者
|
小
中
大
我也同意上面的说法
分享
100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
402 个
工控威望:
570 点
下载积分:
1405 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-10-23
查看100759的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2008-09-03 21:44
只看该作者
|
小
中
大
不会出现闪一下的情况。。。。。
tran后是复位前面的S的。。。。。。
分享
23280508
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
177 点
下载积分:
534 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2008-04-05
最后登录:
2024-10-16
查看23280508的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2008-09-03 22:07
只看该作者
|
小
中
大
可是我用仿真软件的时序图是看,YO有个断开的瞬间。 我的本意是Y0没有用SET来置位,而是直接用OUT来输出。
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1301 个
工控威望:
1457 点
下载积分:
7990 分
在线时间: 362(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-02
查看fjqz00的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2008-09-05 09:53
只看该作者
|
小
中
大
可能会有断开的瞬间,但马上又闭合了,时间少得会让外部继电器没来得及反应其断开。
我想应该是这样吧。
不过最后采用SET指令,这样肯定不会现现瞬断的现象。
分享
wzhw80808
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
706 个
工控威望:
461 点
下载积分:
492 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2007-10-20
最后登录:
2024-09-30
查看wzhw80808的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2008-09-05 19:48
只看该作者
|
小
中
大
不会出现闪一下的情况
不过最后采用SET指令,这样肯定不会现现瞬断的现象。
分享
dahei
漫步人生路
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
502 个
工控威望:
2992 点
下载积分:
50772 分
在线时间: 193(小时)
注册时间:
2007-04-11
最后登录:
2024-11-05
查看dahei的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2008-09-05 21:41
只看该作者
|
小
中
大
分享
shenjianye
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看shenjianye的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2008-09-05 21:52
只看该作者
|
小
中
大
不会断开;
分享
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
578 个
工控威望:
574 点
下载积分:
1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2007-11-18
最后登录:
2019-11-02
查看nbwrk的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2008-09-05 22:26
只看该作者
|
小
中
大
用SET就不会断开了 再说了PLC的扫描时间也就几个MS 如果只段开一下外部的设备根本就反应不出来的
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
综合讨论
这个程序中,Y0会断开瞬间在接通吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问