  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
23280508
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 177 点
下载积分: 534 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2024-10-16
查看23280508的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-03 15:59
当用步进指令编程时,   第一个状态Y0有输出,当条件满足时,转移到下一个状态,YO,Y1接通,请问转移时,Y0会瞬间断开在接通吗?我用仿真软件的时序图上看时,有一个瞬间的断开,但是很多人说在实际当中不会。例如我拿他来控制两个接触器,条件满足时第一个接触会不会断开瞬间呢?
buyiwuxi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2008-05-31
最后登录: 2024-11-16
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-03 19:26
第一个状态Y0有输出,可以用set指令,当条件满足时,转移到下一个状态,YO,Y1接通,直到哪个状态要off时rst
yanghua888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 335 点
下载积分: 2362 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2008-07-15
最后登录: 2024-04-24
查看yanghua888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-03 19:34
不会,很多程序都是这样编的.
学习是快乐的.
jwm
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2007-08-06
最后登录: 2022-07-17
查看jwm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-03 20:44
引用
引用第2楼yanghua888于2008-09-03 19:34发表的  :
不会,很多程序都是这样编的.

步进指令是后一状态复位前一状态,所以y0不会出现闪断的情况。
zjp198169
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-10-24
最后登录: 2020-02-24
查看zjp198169的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-03 20:49
我也同意上面的说法
100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 402 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-11-16
查看100759的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-09-03 21:44
不会出现闪一下的情况。。。。。
  
   tran后是复位前面的S的。。。。。。     
23280508
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 177 点
下载积分: 534 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2024-10-16
查看23280508的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-09-03 22:07
可是我用仿真软件的时序图是看,YO有个断开的瞬间。       我的本意是Y0没有用SET来置位,而是直接用OUT来输出。
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1303 个
工控威望: 1459 点
下载积分: 7999 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看fjqz00的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-09-05 09:53
可能会有断开的瞬间,但马上又闭合了,时间少得会让外部继电器没来得及反应其断开。
我想应该是这样吧。
不过最后采用SET指令,这样肯定不会现现瞬断的现象。
wzhw80808
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2007-10-20
最后登录: 2024-09-30
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-09-05 19:48
不会出现闪一下的情况
不过最后采用SET指令,这样肯定不会现现瞬断的现象。
dahei
漫步人生路
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 2992 点
下载积分: 51162 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2024-11-27
查看dahei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-09-05 21:41
shenjianye
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看shenjianye的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-09-05 21:52
不会断开;   
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2019-11-02
查看nbwrk的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-09-05 22:26
用SET就不会断开了 再说了PLC的扫描时间也就几个MS  如果只段开一下外部的设备根本就反应不出来的
  • «