23280508
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 177 点
下载积分: 534 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2008-04-05
最后登录: 2024-10-16
查看23280508的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-03 15:59
当用步进指令编程时,   第一个状态Y0有输出,当条件满足时,转移到下一个状态,YO,Y1接通,请问转移时,Y0会瞬间断开在接通吗?我用仿真软件的时序图上看时,有一个瞬间的断开,但是很多人说在实际当中不会。例如我拿他来控制两个接触器,条件满足时第一个接触会不会断开瞬间呢?
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1303 个
工控威望: 1459 点
下载积分: 7999 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-05 09:53
可能会有断开的瞬间,但马上又闭合了,时间少得会让外部继电器没来得及反应其断开。
我想应该是这样吧。
不过最后采用SET指令,这样肯定不会现现瞬断的现象。