这个程序中,Y0会断开瞬间在接通吗?
上一主题
下一主题
23280508
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
177 点
下载积分:
534 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2008-04-05
最后登录:
2024-10-16
查看23280508的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-09-03 15:59
全看
|
小
中
大
当用步进指令编程时, 第一个状态Y0有输出,当条件满足时,转移到下一个状态,YO,Y1接通,请问转移时,Y0会瞬间断开在接通吗?我用仿真软件的时序图上看时,有一个瞬间的断开,但是很多人说在实际当中不会。例如我拿他来控制两个接触器,条件满足时第一个接触会不会断开瞬间呢?
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1301 个
工控威望:
1457 点
下载积分:
7990 分
在线时间: 362(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-02
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-09-05 09:53
全看
|
小
中
大
可能会有断开的瞬间,但马上又闭合了,时间少得会让外部继电器没来得及反应其断开。
我想应该是这样吧。
不过最后采用SET指令,这样肯定不会现现瞬断的现象。