用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
测速
上一主题
下一主题
龙朝晖
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
487 点
下载积分:
462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2008-04-27
最后登录:
2023-04-07
查看龙朝晖的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-08-23 18:36
只看楼主
|
小
中
大
大家好,我给个图给大家看,M8000-----<SPD X0 K100 D0> MUL D0 K5 D2 DDIV D2 K25 D10 我是用的2500个脉的编马器为什么测不了马达速度
分享
龙朝晖
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
487 点
下载积分:
462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2008-04-27
最后登录:
2023-04-07
查看龙朝晖的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-08-24 12:28
只看该作者
|
小
中
大
是我编了乘和除,D0就不会走了,如果没编D0就会走了,那是为什么啊
分享
龙朝晖
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
487 点
下载积分:
462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2008-04-27
最后登录:
2023-04-07
查看龙朝晖的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-08-24 12:29
只看该作者
|
小
中
大
我的QQ是693052529
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1303 个
工控威望:
1459 点
下载积分:
7999 分
在线时间: 363(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-26
查看fjqz00的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2008-08-24 12:59
只看该作者
|
小
中
大
SPD D0后,会自动占用D0,D1和D2。
正常我的做法是,这样会好一点。
LD M8000
SPD X0 K100 D0
LD M8000
MOV D0 D10
……
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-25
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2008-08-24 14:52
只看该作者
|
小
中
大
学习中。顶一下。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
测速
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问