龙朝晖
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2023-04-07
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-23 18:36
大家好,我给个图给大家看,M8000-----<SPD X0 K100 D0>                    MUL D0 K5 D2                            DDIV D2 K25 D10             我是用的2500个脉的编马器为什么测不了马达速度
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 366(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2025-02-05
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-24 12:59
SPD D0后,会自动占用D0,D1和D2。
正常我的做法是,这样会好一点。
LD M8000
SPD X0 K100 D0
LD M8000
MOV D0 D10
……