  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-05 12:32
我直接用外部24接入到输入部分的24v端子com端不接这样可以吗
ghgl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 191 点
下载积分: 521 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-12-19
查看ghgl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-05 12:59
com一定要接的
xiaoqifu
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xiaoqifu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-05 15:03
对啊,不接怎么形成回路?
lxy912003
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 180 点
下载积分: 769 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2008-07-02
最后登录: 2023-09-05
查看lxy912003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-05 16:19
这样还是用内部的24V。
深秋的黎明
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看深秋的黎明的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-05 22:26
24v端子不能从外部供给电源!!!!!!!
王睿
一切随意
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
注册时间: 2008-03-20
最后登录: 2024-08-16
查看王睿的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-06 07:41
楼主直接24的 那COM的 怎么办呢 ?
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-06 08:10
使用外部24v电源 开关量的另一端接24的com啊
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-06 08:12
哦 晓得了
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-08-06 10:22
24V千万不能接,com端一定要接
zjl1031
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 221 点
下载积分: 552 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-05-30
最后登录: 2017-12-10
查看zjl1031的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-08-06 11:11
+24V 端是不能接外接电源的。。。

要么用PLC 自带24V ,如果觉得电流容量不够,可以外接电源,但一定要于c om形成回路
流洒
我已不在天涯,天涯还有我的传说!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2022-04-01
查看流洒的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-08-06 13:52
恩晓得了  谢谢各位了啊
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-12-24
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-08-06 20:54
先用万用表量一下COM端是否和PLC自带24V负是否相通,FX1N就是通的,所以FX1N有COM只能接外部电源24V负,如果不通,COM可接外电源正负极任意。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go