我直接用外部24接入到输入部分的24v端子com端不接这样可以吗
zjl1031
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 221 点
下载积分: 552 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-05-30
最后登录: 2017-12-10
查看zjl1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-06 11:11
+24V 端是不能接外接电源的。。。

要么用PLC 自带24V ,如果觉得电流容量不够,可以外接电源,但一定要于c om形成回路