googe2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2022-10-01
查看googe2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-25 21:23
本人采用了Q00 CPU 和 海泰克的人机进行通讯, 在 Q00 CPU 处在STOP 时,按人机上的ON/OFF 按钮(M500)等,在监视PLC时M500 有动作,然后打到RUN时对应的Y0 有输出,但是直接打到RUN,按M500 时PLC里无输入,也无输出.  请问问题出在哪个地方,问了很多搞技术的人,都说没遇到过,请会的朋友帮下忙
dree
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-26 00:46
有可能是通信的问题
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4835(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-26 10:47
检查人机与plc的通讯设置看看
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-26 11:06
程序问题!多线圈的原因,一周期内,以最后的状态为准!检查其它M500的调用
googe2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2007-10-30
最后登录: 2022-10-01
查看googe2008的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-26 13:37
能不能具体说下怎么设置