如花花一样的
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 76 点
下载积分: 347 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2021-10-12
最后登录: 2024-12-25
查看如花花一样的的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
图片:
我用通讯助手
发送:00 00 00 00 00 06 01 03 91 00 00 06
返回:00 00 00 00 00 0F 01 03 0C 4F 4B 3C 98 20 1D 4F 4B 3E 25 E3 54
测试是正常的
我用ADPRW指令应该如何发送读取格式
如花花一样的
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 76 点
下载积分: 347 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2021-10-12
最后登录: 2024-12-25
查看如花花一样的的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
图片:
读取的是仪器里面的数值,是不是应该用这个指令
如花花一样的
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 76 点
下载积分: 347 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2021-10-12
最后登录: 2024-12-25
查看如花花一样的的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
是的,应该用通信协议支持功能指令SP.ECPRTCL,协议里面设置好都是通用的,只要改一下写入读取开始地址和位数就行