slhsynpl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 136 点
下载积分: 542 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-09-05
最后登录: 2024-11-19
查看slhsynpl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 3天前
韩国设备稳定运行7年,闲置半年,本次开机后异常如下
使用:ssenet3 总线控制  Q173 运动控制器
(三菱J4B  21.1)
电柜里轴1-轴13一排 26跟接地到一个端子排
其中轴5-轴8 是上平台的四个伺服,生产中
互相不间断报警编码器数据异常
每次断电复机后运行一会,5/6/7/8 不停的跳着报错编码器数据异常
其中第二天 轴5编码器线彻底坏了,第三天 轴5马达编码器彻底坏了
更换后 每次运行1下或者一会 轴6/7 不停的来回跳着报,所有警报都是 21.1编码器数据异常
拆除8跟接地线也是一样现象,磁环加装也没用。大神们,什么原因呢
雪山飞狐
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 12252 个
工控威望: 14672 点
下载积分: 36967 分
在线时间: 927(小时)
注册时间: 2019-06-05
最后登录: 2024-11-22
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
学习研究一下。
江上渔者
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 59 点
下载积分: 316 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2024-11-01
最后登录: 2024-11-22
查看江上渔者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 3天前
伺服电池没电,数据丢失。用以前的备份恢复,伺服的参数在PLC里面
//碧云天,黄叶池;秋色连波,波上寒烟翠//
15939016303
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 102 点
下载积分: 937 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2022-07-27
最后登录: 2024-11-20
查看15939016303的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 前天
有意思,蹲大佬解答