韩国设备稳定运行7年,闲置半年,本次开机后异常如下
使用:ssenet3 总线控制  Q173 运动控制器
(三菱J4B  21.1)
电柜里轴1-轴13一排 26跟接地到一个端子排
其中轴5-轴8 是上平台的四个伺服,生产中
互相不间断报警编码器数据异常
每次断电复机后运行一会,5/6/7/8 不停的跳着报错编码器数据异常
其中第二天 轴5编码器线彻底坏了,第三天 轴5马达编码器彻底坏了
更换后 每次运行1下或者一会 轴6/7 不停的来回跳着报,所有警报都是 21.1编码器数据异常
拆除8跟接地线也是一样现象,磁环加装也没用。大神们,什么原因呢
15939016303