月灬洛
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 25529 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2020-07-13
最后登录: 2024-11-22
查看月灬洛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 81天前
1200和第三方伺服走PN通讯(工艺对象轴,标准报文3),限位信号接入 伺服。如何从PLC上通过伺服读取限位开关状态呢?
或者说伺服的限位信号是如何和PLC映射的?
村里最帅
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 93 点
下载积分: 447 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2024-08-23
最后登录: 2024-10-18
查看村里最帅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 79天前
前来学习学习
上海工控人1
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 86 点
下载积分: 640 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2023-08-17
最后登录: 2024-11-22
查看上海工控人1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 79天前
我记得如果跟西门子的V90 原点 限位信号是接plc IO点的,好像没看到PN里有这个信号
可以联系我qq 1515325122 大家一起学习交流
月灬洛
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 25529 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2020-07-13
最后登录: 2024-11-22
查看月灬洛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 75天前
引用
引用第2楼上海工控人1于2024-09-05 13:04发表的  :
我记得如果跟西门子的V90 原点 限位信号是接plc IO点的,好像没看到PN里有这个信号



确实如此,报文3只有速度参数。

报文111才可以直接接限位信号
dzh832
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 520 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-04-08
最后登录: 2024-11-20
查看dzh832的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 75天前
前来学习