西门子1200与施耐德变频器PROFINET通讯,通讯中断后变频器要断电重启要怎么处理
打小我就傻
zhenzi917
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1028 个
工控威望: 3521 点
下载积分: 480 分
在线时间: 312(小时)
注册时间: 2022-01-13
最后登录: 2024-12-23
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-22 08:37
通讯中断后看看变频器有无报警,给变频器发送一个复位字试试
命自我立
wzbarley
好好学习,天天向上。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 162 点
下载积分: 13507 分
在线时间: 189(小时)
注册时间: 2023-09-27
最后登录: 2024-12-23
查看wzbarley的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-22 14:42
将通信超时时间设置的长一些。