打小我就傻
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2023-06-17
最后登录: 2024-09-18
查看打小我就傻的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 30天前
西门子1200与施耐德变频器PROFINET通讯,通讯中断后变频器要断电重启要怎么处理
打小我就傻
zhenzi917
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 898 个
工控威望: 2965 点
下载积分: 1619 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2022-01-13
最后登录: 2024-09-19
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 29天前
通讯中断后看看变频器有无报警,给变频器发送一个复位字试试
命自我立