楼主  发表于: 2024-08-11 15:29
监控程序Y73输出点没有输出,查看PLC输出点y73灯一直有输出,以为点坏了,把73改到76,情况依然是一样的。

怀疑PLC内部程序问题,把PLC存储清空,重新写入程序,故障依然存在,

没有分支程序,确定没有其他地方输出。请问各位老铁,以前有没有出现这个情况。
刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 160 点
下载积分: 2819 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-11-16
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-11 15:35
信捷上遇到过这问题,扩展模块继电器输出的,用一段时间就出现一两个点偶尔没输出,出现了好几个,寄回去检测出有一个模组是坏的,其它都没找到问题,我怀疑是继电器触点出现粘连了
刺猬果果
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 160 点
下载积分: 2819 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2022-04-18
最后登录: 2024-11-16
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-12 11:06
引用
引用第3楼zhoushanyiye于2024-08-11 15:42发表的  :
是拓展模块的输出点。应该不是粘连,输出点的状态灯能亮灭。偶尔还是程序输出和实际输出对应的上。更多的时候,程序输出和实际输出对应不上。

一样的,灯亮没输出,COM端是有电平的,我把扩展拿出来把输出接到输入,写个程序跑了一万次都没问题,搞不懂