台达PLC到底怎么与DVP变频器连接啊?
能用RS485吗?要是能硬件怎么接线呀?还是要像三凌一样要专门的通讯模块吗?
前几天买了个DVP-32EH的PLC,发现上面RS485只有2条接线柱,RS485不是要6条吗`?麻烦知道的说下,非常感谢!
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-21 16:41
兄弟,先在站上搜一下,这样的帖子很多
ide1984gk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 231 点
下载积分: 6844 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-11-05
查看ide1984gk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-21 16:45
...
压力呀~我就是没找到哦``其实程序和变频器设置我都有资料,就是硬件不知道怎么连接呀`!以前用的三菱滴,知道那个要专门的通讯模块,刚刚接触台达,不太了解~
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-21 16:50
引用
引用楼主ide1984gk于2008-07-21 16:38发表的 台达PLC与台达变频器通讯问题 :
台达PLC到底怎么与DVP变频器连接啊?
能用RS485吗?要是能硬件怎么接线呀?还是要像三凌一样要专门的通讯模块吗?
前几天买了个DVP-32EH的PLC,发现上面RS485只有2条接线柱,RS485不是要6条吗`?麻烦知道的说下,非常感谢!

485本来就只有两条线吧?
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-30
查看fjqz00的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-21 17:57
485只用两条线,可以查看变频器通讯参数部分的详细说明,台达变频那个水晶头也就用了3号和4号这两根线而已。把这两条线接到台达PLC的485接线端子就行了。
至于台达PLC与台达变频器通讯程序的问题,可以参照台达PLC的编程手册,参考MODRD等指令说明
ide1984gk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 231 点
下载积分: 6844 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2024-11-05
查看ide1984gk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-21 20:26
非常感谢哈~那我明天去试下~