楼主  发表于: 2008-07-21 16:38
台达PLC到底怎么与DVP变频器连接啊?
能用RS485吗?要是能硬件怎么接线呀?还是要像三凌一样要专门的通讯模块吗?
前几天买了个DVP-32EH的PLC,发现上面RS485只有2条接线柱,RS485不是要6条吗`?麻烦知道的说下,非常感谢!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1301 个
工控威望: 1457 点
下载积分: 7990 分
在线时间: 361(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-10-20
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-21 17:57
485只用两条线,可以查看变频器通讯参数部分的详细说明,台达变频那个水晶头也就用了3号和4号这两根线而已。把这两条线接到台达PLC的485接线端子就行了。
至于台达PLC与台达变频器通讯程序的问题,可以参照台达PLC的编程手册,参考MODRD等指令说明