用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
台达PLC与台达变频器通讯问题
上一主题
下一主题
ide1984gk
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
92 个
工控威望:
231 点
下载积分:
6804 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2008-07-11
最后登录:
2024-06-29
查看ide1984gk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-07-21 16:38
全看
|
小
中
大
台达PLC到底怎么与DVP变频器连接啊?
能用RS485吗?要是能硬件怎么接线呀?还是要像三凌一样要专门的通讯模块吗?
前几天买了个DVP-32EH的PLC,发现上面RS485只有2条接线柱,RS485不是要6条吗`?麻烦知道的说下,非常感谢!
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1301 个
工控威望:
1457 点
下载积分:
7990 分
在线时间: 361(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-10-20
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-21 17:57
全看
|
小
中
大
485只用两条线,可以查看变频器通讯参数部分的详细说明,台达变频那个水晶头也就用了3号和4号这两根线而已。把这两条线接到台达PLC的485接线端子就行了。
至于台达PLC与台达变频器通讯程序的问题,可以参照台达PLC的编程手册,参考MODRD等指令说明
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
台达PLC与台达变频器通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问